发布时间:  2017-04-19

摘要:重庆足运建筑制品有限公司是以重庆钢结构加工、装配式房屋建筑结构为主攻方向的创新、研发企业。主营:重庆钢结构加工、预应力混凝土T形板、预应力混凝土雁形板等产品生产销售。咨询电话:13368215288
 



混凝土T形板出现质量问题及处理

模板变形
(1)出现的原因浇筑速度过快;模板加工不规范,残余应力,柱模板外围檁刚度不足。
(2)采取的对策根据施工技术规范和模板设计时的荷载取值,严格按照安全技术交底要求,控制砼灌注速度,要求灌注速度≤3m/h。根据墩柱模板设计要求,对进场的模板薄弱部位,如外围檩角点处等采取加焊钢板等措施进行加固;在混凝土侧压力最大部位采取加焊槽钢、加密围檩等方式进行加固。
色差问题
(1)出现的原因原材料变化及砼配合比不稳定;搅拌时间不足;脱模剂不均匀或养护不稳定。
(2)采取的对策采用同样的原材料;请具备相应资质的计量部门对砼搅拌站的计量设备重新进行标定,稳定砼配合比;加长搅拌时间,根据气候和原材料变化,抽检含水率,调整水灰比;采用无色脱模剂;及时养护。
起砂问题
(1)出现的原因接缝不严密,模板下口不够严密;混凝土中水分太多,流动性太高;振捣太强。
(2)采取的对策施工缝外部控制平直,中间设凹槽;模板法兰盘接口处贴条形双面胶。严格控制混凝土塌落度的变化范围;振捣适当,避免直接振捣接缝处。
油污、表面污染、气泡过多
(1)出现的原因钢模锈斑残留,表面灰尘未清洗即刷脱模剂;上油过多;洗砼泵时污染墩身;混凝土砂率过大;模板表面湿润性不良;振捣不足。
(2)采取的对策在模板安拆前在吊装现场洒水,避免扬尘;在模板安装前进行除锈及清除杂物处理,涂刷脱模剂后,先用彩条布遮盖模板,吊装前再移去,防止尘土附着在模板内壁;控制混凝土含砂率、塌落度及和易性;控制混凝土分层厚度;控制振捣插入下一层深度和振捣时间;湿润模板。
水印问题
(1)出现的原因混凝土泌水沿混凝土收缩后的板缝浸洗下渗;养护过早。
(2)采取的对策模板上设企口缝,加密封条;紧固下层的对拉钢筋;灌注中及时排出泌水;24h后养护。